网关

文档、原理图和工具可在SX1308产品页面,在“数据表及资源”页签下。

通过GUI从Windows 7/10机器主机控制

-PicoUI演示应用程序工具

-PicoCell网关GUI用户指南

来自Linux主机的控制(例如树莓)

-picoGW_mcu***, picoGW_hal和picoGW_packet_forwarder源代码

-LoRa PicoCell网关用户指南

请注意:所有库均以参考设计形式提供,请参阅内置许可协议。

无论是私有的还是公共的,特定地理区域的重叠网络将共享媒介,因此碰撞率将增加。

可以用来缓解这种情况的常用技术是使用清晰通道评估(Clear Channel Assessment),它通过使用光谱扫描技术(因此调整通道计划)来评估通道的“清洁度”,并在分组传输中实现重试,以最大化成功率。

当涉及到接入点端(网关)时,使用“私有”同步字而不是“公共”同步字有助于确保网关不会报告使用不同设置的绝大多数传入流量。

每个SX1257芯片可以对近1兆赫的频谱进行数字化,因此通常需要两个来实现8个通道和200 kHz左右的通道分离。

使用一个SX1257芯片和一个SX1301芯片的限制是,你只能数字化1mhz的频谱(而不是2mhz),并且只能构建一个4通道的调制解调器,因为通道之间的间隔是200khz。

为了抗噪(数字到射频),在SX1308基带芯片和SX1257射频收发器之间使用单独的3.3 V电源轨更安全。

SE2435L RF前端采用两个电源轨:3.3 V (VCC0)和2.0 V (VCC1和VCC2)。关于3.3 V (VCC0),在Picocell Gateway的参考框图和原理图上已经与3.3 V LDO SX1257 radio_A共享。你可以保持这样。

两台SX1257射频收发器之间可共用3.3 V电源轨。

这个3.3 V电源轨也可以用来提供32MHz TCXO。

综上所述,建议安装两个3.3V独立电源轨:

  • 第一家提供SX1308基带芯片
  • 第二台提供两台SX1257射频收发器radio_A和radio_B, SE2435L射频前端的VCC0和32 MHz TCXO。

有关更多细节,请参阅Picocell Gateway参考设计。

网关功耗基本与传入流量无关。因此,规格上公布的发射电流是有效的。

我们说的是几瓦(低于10瓦肯定),但要知道一个准确的答案,请与您的网关制造商联系。总体消耗取决于供应策略、外设、使用的CPU和回程等。

这个问题没有明确的答案,因为它取决于四个方面:

  • 接收包的RSSI/SNR(同一通道同时接收)
  • 包的on- on- air时间(相当于数据速率,包越长,使用网关的一个解调器的时间越长)
  • 包的频率(两个具有相同数据速率和相同RSSI/SNR的包会发生碰撞,除非它们处于两个不同的频率上)。
  • 终端设备每天发送一个包的次数(获取另一个节点可以使用的资源)

在欧洲,LBT+AFA(先听后说+自适应频率-敏捷)并没有被要求或实现,但在某些地区LBT是强制性的。

参考设计现在实现了LBT,具体来说是为了符合韩国和日本的法规。

不,你不需要网关。您可以使用LoRa通过模块或芯片本身轻松实现简单的协议。

SX1301设备是LoRa网关的基带信号处理器。它采用32 MHz, 1位I/Q数字基带样本作为输入。它通常与两个SX1257前端数字化器配对,尽管它也可以与其他形式的数字射频一起使用。这通常是通过Senet在其网络部署中使用的8 x SX1301网关架构来完成的。

Lora网关或集中器设计用于远程星形网络体系结构,并在LoRaWAN系统中使用。它们是多通道、多调制解调器的收发器,由于LoRa的特性,可以同时对多个通道进行解调,甚至可以同时对同一通道上的多个信号进行解调。

网关使用与端点不同的RF组件,以实现高容量,并作为通过标准IP连接在端设备和中心网络服务器之间中继消息的透明桥接,而端设备则使用单跳无线通信到一个或多个网关。

所有端点通信通常都是双向的,但也支持组播启用、软件升级、空中或其他大量分发消息等操作,以减少空中通信时间。

根据所需的容量和安装位置(home vs. tower),有不同的网关版本。

术语网关和集中器都被使用了,但它们在LoRa系统中是等价的组件。在其他行业,网关和集中器的定义可能包含不同的组成部分。

根据早期的试验数据,Semtech建议在大多数农村地区设置3公里的ISD作为指导方针。然而,没有什么可以替代详细的网络规划,覆盖目标应该是四个网关。针对一个提供四个网关冗余的配置,意味着在大多数情况下,传感器将覆盖所有四个,并且在几乎所有情况下,将有所需的最小三个。

许可证要求网关制造商坚持使用某些组件以确保一致性,并提交一个样本用于时间戳一致性测试。这将确保不同供应商产品之间的一致性,并在所有阶段为网络部署提供最佳选择。

希望制造位置就绪网关的制造合作伙伴可以通过与Semtech签署协议来获得该技术的许可。188bet金博宝滚球Semtech将确保合作伙伴能够提供这种网关所需的一致性和质量。bet188软件下载

网关固件更新由Semtech发布给(i)网关制造商许可方,(ii)位置服务许可方。固件更新预计不会频繁,除非需要紧急修复错误,否则不会超过每年一次。位置服务许可方将负责将新固件集成到其解决方案中,并规划到网关的现场部署。欲了解更多详情,请与系统集成商合作伙伴/位置服务提供商联系。

时间戳固件已经经过了广泛的测试。在接收信号的分辨率上,其性能非常接近克拉默饶下界估计到达时间的下界。如下图所示,不确定性依赖于接收机的信噪比与灵敏度水平的比较。预计时间戳固件的开发不会有任何大的飞跃。可能会有一些小的改进,但总的来说,改进将来自于包和位置的求解器和统计分析,而不是时间戳的改进。

可以看出,当信噪比超过灵敏度阈值时,估计不确定度降低得非常快。这就是为什么天线分集很重要的原因之一;当一个数据包在一个天线上的信噪比很差时,第二个天线就有机会以一个明显更好的信噪比接收它,从而有一个更好的到达时间估计。

网关参考设计被指定为与3G共存,更重要的是与4G基站共存,当与具有50 dB天线隔离的4G基站共存时。主要风险是由LoRa®GW注入到LTE上行频带20的噪声,但这是由Semtech参考设计解决的。

目前还没有关于使用LoRa位置扇形天线的数据。

经测量,GPS时基对计算的不确定度一般小于20-30米。一个更稳定的时基和一个减轻GPS (GNSS)传输和多路径问题的时基将消除一个不确定性。Semtech已经用各种天线测量了一些不同的GNSS接收器,有可能提高精度。然而,GPS时基误差是确定位置的不确定性中较小的一部分。

在农村地区创建近视距部署是可行的。创建一个真正的视距部署几乎是不可能的。接收到的信号没有任何多路径元素)。Semtech已经进行了NLOS部署的实验,即使没有保持第一个菲涅耳区清晰(由于天线高度不足),也取得了非常好的结果。

这个问题的答案是“不一定”。对于固定传感器的数据覆盖,总是建议网关多样性至少为2,原因有很多,包括覆盖中的黑点最小化、下行链路碰撞、网关本地干扰等。要回答LOC所需网关密度的问题,首先必须回答:

A:数据覆盖计划包括室内吗?

b:地点主要要求在户外吗?

如果上述两个问题的答案都是“是”,那么定位所需的额外网关可能非常小。这是因为从室外到室内的路径损耗通常远远超过20db。因此,如果一个部署提供了推荐的2个室内多样性,那么在类似位置的室外极有可能有4个网关多样性。

然而,如果上述问题的答案是室内覆盖只针对一个甚至根本没有,那么就应该规划额外的网关来运行位置服务。